Доброе всем.Суть такова,работаю электриком в жэу(недавно),пришел на вызов,заменил сгоревшие вставки и обнаружил(с удивлением) что греетса электрошкаф в районе ответной планки замка...Вроде всё осмотрел и ощупал хорошо но никаких коз не нашел...Мысль пока одна,типа ктото включил свой счётчик 00фф и ворует электричество вместо нуля используя заземление...Кто что скажет по этому поводу?
|
|
|
9.12.2013, 18:22
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
Мужики,спасибо всем огромнейшее за советы!Проблема на выходных разрешилась,подгорела первичка транса 6/0,4кв вследствии чего на квартиры пошло по 270...290вольт,повзрывались лампочки и погорели холодильники...Аварийшики переключили рубильник на заземляющие ножи...Я с утра сегодня замерял напряжения на вводе и вызвал горсети,они заменили свой трансформатор,и о чудо!Шкаф не греетса больше!
|
|
|