Греетса электрошкаф-распределитель , Электрошкаф в девятиэтажке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греетса электрошкаф-распределитель , Электрошкаф в девятиэтажке |
4.12.2013, 19:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
Доброе всем.Суть такова,работаю электриком в жэу(недавно),пришел на вызов,заменил сгоревшие вставки и обнаружил(с удивлением) что греетса электрошкаф в районе ответной планки замка...Вроде всё осмотрел и ощупал хорошо но никаких коз не нашел...Мысль пока одна,типа ктото включил свой счётчик 00фф и ворует электричество вместо нуля используя заземление...Кто что скажет по этому поводу?
|
|
|
10.12.2013, 21:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Мужики,полтергейст с нагревом разрешилсяне понял что произошло,но проблема с нагревом шкафа исчезла...Всем огромнейшее спасибо за советы! Да мы вроде ничего конкретного и не насоветовали -так, одно гадание. Плохо однако, что не выяснена причина, но самое вероятное вот:Я предполагаю, что ноля не было на ТП, на отходящем кабеле. И шел ноль всякими окольными путями. Через какие-то то железки, типа корпуса щита, труб и т.п. Потом и там пропал. В итоге напруга стала 270...290В А уж если там и кабель трехжильный то это вообще безобразие. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|