Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Греетса электрошкаф-распределитель , Электрошкаф в девятиэтажке

Master665
сообщение 4.12.2013, 19:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Доброе всем.Суть такова,работаю электриком в жэу(недавно),пришел на вызов,заменил сгоревшие вставки и обнаружил(с удивлением) что греетса электрошкаф в районе ответной планки замка...Вроде всё осмотрел и ощупал хорошо но никаких коз не нашел...Мысль пока одна,типа ктото включил свой счётчик 00фф и ворует электричество вместо нуля используя заземление...Кто что скажет по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 10.12.2013, 21:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Master665 @ 10.12.2013, 6:23) *
Мужики,полтергейст с нагревом разрешилсяне понял что произошло,но проблема с нагревом шкафа исчезла...Всем огромнейшее спасибо за советы!
Да мы вроде ничего конкретного и не насоветовали -так, одно гадание. Плохо однако, что не выяснена причина, но самое вероятное вот:
Цитата(Джин @ 10.12.2013, 8:33) *
Я предполагаю, что ноля не было на ТП, на отходящем кабеле. И шел ноль всякими окольными путями. Через какие-то то железки, типа корпуса щита, труб и т.п. Потом и там пропал. В итоге напруга стала 270...290В

А уж если там и кабель трехжильный то это вообще безобразие.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Master665   Греетса электрошкаф-распределитель   4.12.2013, 19:27
- - S-cream   ноль вводной срочно щупать и подтягивать.   4.12.2013, 19:30
- - Master665   Спасибо,завтра подтяну,хотя лазерный термометр на ...   4.12.2013, 19:39
- - S-cream   а это еще ни о чем не говорит.   4.12.2013, 19:43
- - Сергей Г   Цитатаа это еще ни о чем не говорит. согласен, еже...   5.12.2013, 18:29
- - Master665   Мужики,вчера проводил обслуживание этого шкафа(пит...   7.12.2013, 16:43
- - Гость сочувствующий   Давайте посмотрим схему Вашего шкафа, может фото в...   7.12.2013, 17:26
- - S-cream   а на ТП усе в порядке??? Далеко ли ТП? Сопротивле...   7.12.2013, 18:35
- - Master665   Шкаф как шкаф,типовой,схемы нет,так состав:ввод из...   7.12.2013, 19:13
- - S-cream   Ток бы померять. Хоть провод бросить от двери до з...   7.12.2013, 19:30
- - Master665   Прошу обращатса ко мне на ты...Докладная в нашей к...   7.12.2013, 20:00
|- - Carpovich   Цитата(Master665 @ 7.12.2013, 21:00) Прош...   8.12.2013, 19:45
- - uvk2   Греется шкаф - то есть значит по корпусу евойному ...   7.12.2013, 21:34
- - Джин   Потрогайте пальцем вставки. Может на ПН уже можно ...   7.12.2013, 22:38
|- - Master665   Лазерный(безконтактный) термометр нагрева внутренн...   8.12.2013, 10:59
||- - Джин   Давайте тогда фотки в понедельник будем смотреть. ...   8.12.2013, 12:41
|- - Roman D   Цитата(Джин @ 7.12.2013, 21:38) Потрогайт...   9.12.2013, 14:45
|- - Джин   Цитата(Roman D @ 9.12.2013, 14:45) Не пал...   9.12.2013, 15:31
- - uvk2   Фотку бы этого ящика посмотреть...Цитатаи больше н...   8.12.2013, 12:27
- - arakl   Вне всякого сомнения проблема в нуле.Либо в вводно...   8.12.2013, 14:09
- - Master665   Это не очепятка...В жеу один электрик(то бишь я) п...   9.12.2013, 5:19
- - Сергей Г   ЦитатаЭто не очепятка...В жеу один электрик(то биш...   9.12.2013, 12:35
- - Master665   Мужики,спасибо всем огромнейшее за советы!Проб...   9.12.2013, 18:22
|- - Гость_Edd_*   Цитата(Master665 @ 9.12.2013, 18:22) Авар...   9.12.2013, 21:02
- - S-cream   Я же говорил, что проблема на ТП   9.12.2013, 20:41
- - uvk2   Я тоже ничего не понял. Какая связь нагрева шкафа ...   9.12.2013, 22:03
|- - ыва   Цитата(uvk2 @ 9.12.2013, 22:03) Я тоже ни...   9.12.2013, 22:18
- - uvk2   ЦитатаА то что стал грется железный шкаф, то это п...   9.12.2013, 22:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 9.12.2013, 22:59) Просто. Д...   10.12.2013, 5:01
- - Master665   Мужики,полтергейст с нагревом разрешился аварией н...   10.12.2013, 5:23
- - Джин   Я предполагаю, что ноля не было на ТП, на отходящ...   10.12.2013, 7:33
- - Сергей Г   ЦитатаИ шел ноль всякими окольными путями. Через к...   10.12.2013, 15:13
- - uvk2   Цитата(Master665 @ 10.12.2013, 6:23) Мужи...   10.12.2013, 21:35


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 