Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

показания с энергомера цэ6803в

Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 13.12.2013, 13:37
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Помогите разобраться со своим счетчиком. Арендовал помещение, в начале месяца снял показани, 4-х значное число (крутящееся не брал в расчет), получаю счет, и мне говорят что показания идут с учетом последней цифры, но тогда у меня уже будет разница не в сотных а в тысячях Квт. Подскажите пожалуйста как мне быть. Читал технические характиристики но не чего не могу там понять, как мне доказать что последнее число в крайнем случаее через запятую писать нужно. В помещении 50 светильников 4*18 вт и и три компютера с тремя принтерами. Откуда может взяться 800 КВТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 7:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены