Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

показания с энергомера цэ6803в

Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 13.12.2013, 13:37
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Помогите разобраться со своим счетчиком. Арендовал помещение, в начале месяца снял показани, 4-х значное число (крутящееся не брал в расчет), получаю счет, и мне говорят что показания идут с учетом последней цифры, но тогда у меня уже будет разница не в сотных а в тысячях Квт. Подскажите пожалуйста как мне быть. Читал технические характиристики но не чего не могу там понять, как мне доказать что последнее число в крайнем случаее через запятую писать нужно. В помещении 50 светильников 4*18 вт и и три компютера с тремя принтерами. Откуда может взяться 800 КВТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 13.12.2013, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну да, всё нормально походу, у вас если одно освещение на 6 кВт + компы с принтерами, еще 1,5 кВт + чайник небось иногда включали, вот и 800 кВт-ч вышло, удивляйтесь, что не больше