Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста почему мог сгореть фазокомпенсирующий конденсатор Electronicon 60 мкф. Установлен на входе цепи состоящей из 14 люминесцентных ламп мощностью 58 Вт. Лампы установлены в рекламном световом коробе. Короб эксплуатируется на улице, слабогерметичен.
Сообщение отредактировал alex811 - 10.12.2013, 22:23 |
|
|
14.12.2013, 19:29
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10963 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Попытка применить стандартное советское ККУ с конденсаторами КС (соволовыми, прошедшими испытания) совместно с дуговой печью (коэффициент гармоник 120%) привёл к дикому их нагреву и раздуванию банок.
Конденсаторы рассчитаны на постоянное подключение в качестве компенсирующих, однако не рассчитаны на применение при высоком коэффициенте гармоник. Здесь необходимы совсем другие устройства, электронные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|