Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греется сип 16*2 алюминий

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.12.2013, 22:57
Сообщение #1





Гости






Помогите!!!!
У меня свой дом, со столба приходит сип, его завел в щиток на автомат и после автомата пустил сипом на стабилизатор, входящий провод ужасно греется, 2 раза оплавлялся( ведь такого быть не может!) контакты везде протягивал, в общей сложности в доме потребителей где то на 10 кВт, стабилизатор стоит на 12 кВт.По сути сип должен выдержать 24 кВт, почему он греется????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 15.12.2013, 0:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



если напруга в сети низкая - ток будет выше (стабилизатор)
а возможно и сам стабилизатор греется
24кВт это вы имеете ввиду ток 105А? на сколько я знаю, 105А держит СИП-2А, а у вас скорее всего СИП-4 и по ПУЭ допустимый ток в воздухе 75А