Помогите!!!!
У меня свой дом, со столба приходит сип, его завел в щиток на автомат и после автомата пустил сипом на стабилизатор, входящий провод ужасно греется, 2 раза оплавлялся( ведь такого быть не может!) контакты везде протягивал, в общей сложности в доме потребителей где то на 10 кВт, стабилизатор стоит на 12 кВт.По сути сип должен выдержать 24 кВт, почему он греется???? |
|
|
15.12.2013, 0:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
если напруга в сети низкая - ток будет выше (стабилизатор)
а возможно и сам стабилизатор греется 24кВт это вы имеете ввиду ток 105А? на сколько я знаю, 105А держит СИП-2А, а у вас скорее всего СИП-4 и по ПУЭ допустимый ток в воздухе 75А |
|
|