Гости






Коллеги! Требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, магнитные пускатели - 2 шт, 2 нормально замкнутые кнопки, промежуточное реле с замедлением на отпадание типа РП-361 или РП35.
Оба ввода основные, т.е. при пропадании нагрузки на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе.
Часть схемы готово, т.е собрана часть на магнитных пускателях(подробнее: при, проподании нагрузки на основном магнитном пускателе запитывается резервный магнитный пускатель и наоборат)
Осталось только разобраться с задержкой времени, как её сделать незнаю может быть с помощью реле РП-18В-3РП-256 ценаРП18-9, РЭП37-221
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ScorpionXXX
сообщение 16.12.2013, 13:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Прикрепленное изображение

Что-то к вашему вопросу несерьезно отнеслись. Хоть бы ссылку давали раз посылают на яндекс.
Вот накидал. Где Р-это промежуточное реле с задержкой на отпад. А КМ это пускатель.
Если второй ввод без напряжения а на первый подать напругу, то сразу же запитается Р1, замкнет свои контакты Р1.1 и сработает катушка КМ1. При срабатывание она запитает нагрузку от первого ввода при этом разорвет контакты КМ1.1 что не даст возможность сработать КМ2.Если на втором вводе появится напряжение то благодоря предыдущим действиям второй ввод не сработает.
При пропадание напряжения у первого ввода сразу же отпадет КМ1 отключится первый ввод и обосточится Р1. Через ... секунд он снова замкнет свои нормально замкнутые контакты Р1.2 и включится КМ2. Замкнув контакты КМ2.2 (хотя это должны быть КМ2.1 но без разницы) запитает реле Р2. который своими контактами Р2.1 не даст включится первому вводу.
Оцените коллеги и проверьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 16.12.2013, 14:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(ScorpionXXX @ 16.12.2013, 14:16) *
Что-то к вашему вопросу несерьезно отнеслись.
Это вы зря. Каков вопрос, такое и отношение. Модулей автоматического ввода резерва на контроллерах сейчас столькко в интернете, что только ленивый или угрюмый станет собирать на 117-ти компонентах АВР, когда есть возможность поставить один модуль. Да вот, к примеру http://www.datakom.com.ru/category-11.html Там тебе и задержки и индикация и пороги и всё, что можно только выдумать. И цена гуманная. Ведро реле, паяльник и потерянный выходной при худшей надежности вам дороже обойдутся.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 16.12.2013, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 2:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены