Коллеги! Требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, магнитные пускатели - 2 шт, 2 нормально замкнутые кнопки, промежуточное реле с замедлением на отпадание типа РП-361 или РП35.
Оба ввода основные, т.е. при пропадании нагрузки на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе. Часть схемы готово, т.е собрана часть на магнитных пускателях(подробнее: при, проподании нагрузки на основном магнитном пускателе запитывается резервный магнитный пускатель и наоборат) Осталось только разобраться с задержкой времени, как её сделать незнаю может быть с помощью реле РП-18В-3РП-256 ценаРП18-9, РЭП37-221 |
|
|
17.12.2013, 6:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Rezo, когда вводы от разных подстанций и среди них есть приоритетный, задержку делают на случай кратковременного пропадания сети, от так называемого "дребезга". Если не сделать, то при пропадании на секунду напряжения на приоритетном вводе, АTS переключится на второй ввод. Пока переключился, на приоритетном опять появилось питание и ATS опять переключился на него. Чтобы этого не происходило, ставят реле или контроллер, в котором очень удачно уже совмещены несколько устройств.
|
|
|