Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите собрать щиток 1ф счётчика

ВадимШ
сообщение 21.12.2013, 20:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2013
Из: Прозерск
Пользователь №: 37087



Форумчане, подскажите пожалуйста такую тему, мне надо собрать щиток-на дом выделено 4кВт. Какие автоматы использовать до счётчика и после а так же надо ли выполнять защиту соединительных проводов кембриками?
Благодарю за советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 21.12.2013, 20:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



при выделенных 4 кВт на дом автомат до счетчика не более 20 А. на свет автоматы на 10 А на розетки автоматы на 16 А плюс дифзащита. На единичные мощные приемники свои линии от щитка.
Вопрос про кембрики и соединительные провода не понял. Уточните вопрос