Помогите собрать щиток 1ф счётчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите собрать щиток 1ф счётчика |
21.12.2013, 20:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.12.2013 Из: Прозерск Пользователь №: 37087 |
Форумчане, подскажите пожалуйста такую тему, мне надо собрать щиток-на дом выделено 4кВт. Какие автоматы использовать до счётчика и после а так же надо ли выполнять защиту соединительных проводов кембриками?
Благодарю за советы! |
|
|
21.12.2013, 20:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
при выделенных 4 кВт на дом автомат до счетчика не более 20 А. на свет автоматы на 10 А на розетки автоматы на 16 А плюс дифзащита. На единичные мощные приемники свои линии от щитка.
Вопрос про кембрики и соединительные провода не понял. Уточните вопрос |
|
|