Схема АВР с временной задержкой , как сделать временную задержку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема АВР с временной задержкой , как сделать временную задержку |
Гость_Гость_lexa_*_* |
15.12.2013, 16:21
Сообщение
#1
|
Гости |
Коллеги! Требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, магнитные пускатели - 2 шт, 2 нормально замкнутые кнопки, промежуточное реле с замедлением на отпадание типа РП-361 или РП35.
Оба ввода основные, т.е. при пропадании нагрузки на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе. Часть схемы готово, т.е собрана часть на магнитных пускателях(подробнее: при, проподании нагрузки на основном магнитном пускателе запитывается резервный магнитный пускатель и наоборат) Осталось только разобраться с задержкой времени, как её сделать незнаю может быть с помощью реле РП-18В-3РП-256 ценаРП18-9, РЭП37-221 |
|
|
22.12.2013, 11:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
ORGANIZM®
Это всё понятно! Ну разве в чём-то хуже будет, если АВР лишний раз обратно "переметнётся" без паузы скажем в 20 секунд, а сразу? Я понимаю когда от двух разных подстанцияй сети не синхронны - в этом случае всё понятно с задержками. Но если 2 взаиморезервируемые ввода от одной подстанции, но от разных трансов? Здесь не вижу явной необходимости в такой задержке и даже напротив, о чём собственно и говорил уже. PS: Тему как-то пропустил..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|