Коллеги! Требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, магнитные пускатели - 2 шт, 2 нормально замкнутые кнопки, промежуточное реле с замедлением на отпадание типа РП-361 или РП35.
Оба ввода основные, т.е. при пропадании нагрузки на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе. Часть схемы готово, т.е собрана часть на магнитных пускателях(подробнее: при, проподании нагрузки на основном магнитном пускателе запитывается резервный магнитный пускатель и наоборат) Осталось только разобраться с задержкой времени, как её сделать незнаю может быть с помощью реле РП-18В-3РП-256 ценаРП18-9, РЭП37-221 |
|
|
22.12.2013, 20:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
ORGANIZM® Это всё понятно! Ну разве в чём-то хуже будет, если АВР лишний раз обратно "переметнётся" без паузы скажем в 20 секунд, а сразу? PS: Тему как-то пропустил..... Вы еше задержку в 10 минут поставтье,современые модули это позволяют. Задержка 1-5 сек это идеально. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.12.2013, 20:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|