Помогите 3х фазный счетчик взбесился , Слишком много стал крутить 3х фазный счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите 3х фазный счетчик взбесился , Слишком много стал крутить 3х фазный счетчик |
22.12.2013, 4:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2013 Пользователь №: 37090 |
Здравствуйте,я являюсь хозяином комплекса где находится гостиница,магазин,компьютерный клуб,у меня стоит электрокотел для обогрева помещения и 3х фазный счетчик.В прошлом году все работало без проблем.А в этом у меня постоянно выбивает автомат даже когда включены всего 2 фазы а температура на котле 60,несколько раз сгорал 100ватный автомат.И самое главное нереально много крутит счетчик сумма в 2-3 раза больше в месяц чем я раньше плотил.Может кто подключился?Счетчик недавно был перенесен из комплекса в ТПшку.Или работники Гэса подкрутили что то?
|
|
|
22.12.2013, 21:25
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
И не обязательно между фазами. Элементарное повреждение кабеля на землю может быть. "Шьет" через изоляцию, например. Ток недостаточен для сработки автомата. Встречал такое, как и между фазами.
-------------------- |
|
|
23.12.2013, 0:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Элементарное повреждение кабеля на землю может быть. "Шьет" через изоляцию, например. Так то оно так, вот только и пол-ампера утечки с гаком хватит, чтоб через 5 минут полыхнуло (завоняло/задымило/отгорело). -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 2:19 |
|