Схема АВР с временной задержкой , как сделать временную задержку

Гость_Гость_lexa_*_*
сообщение 15.12.2013, 16:21
Сообщение #1





Гости






Коллеги! Требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, магнитные пускатели - 2 шт, 2 нормально замкнутые кнопки, промежуточное реле с замедлением на отпадание типа РП-361 или РП35.
Оба ввода основные, т.е. при пропадании нагрузки на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе.
Часть схемы готово, т.е собрана часть на магнитных пускателях(подробнее: при, проподании нагрузки на основном магнитном пускателе запитывается резервный магнитный пускатель и наоборат)
Осталось только разобраться с задержкой времени, как её сделать незнаю может быть с помощью реле РП-18В-3РП-256 ценаРП18-9, РЭП37-221
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 22.12.2013, 20:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Rezo @ 22.12.2013, 16:52) *
ORGANIZM®
Это всё понятно! Ну разве в чём-то хуже будет, если АВР лишний раз обратно "переметнётся" без паузы скажем в 20 секунд, а сразу?
PS: Тему как-то пропустил.....

Вы еше задержку в 10 минут поставтье,современые модули это позволяют.
Задержка 1-5 сек это идеально.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.12.2013, 20:58


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 23.12.2013, 6:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Мастер Джу @ 22.12.2013, 21:56) *
Задержка 1-5 сек это идеально.
Идеалы у всех разные, коллега. Там, где я живу, зимний период известен норд-остами. Это такой ветер, который переворачивает суда в море, сносит крыши домов, опрокидывает фуры и вообще, старется всё, что плохо закреплено унести в море. Продолжаются эти ураганы 3,5,7 дней. И в это время захлестывает провода ВН, НН. За минуту может быть несколько отключений-включений. Мы задержки на переключение ATS выставляем в пределах действия бесперебойников. То есть, к примеру UPS способна держать питание 10 минут, значит задержку переключения ставим в 5. Если через пять минут нет питания ни на одном вводе, заводится дизельгенератор. И таким образом отстроены внутренние сети всех объектов. Иначе все переключатели погорят, если по 5-10 раз в минуту переключать нагрузку будут.
ПС. За совет ставить задержку на 10 минут - спасибо но, пожалуй откажусь, т.к. бесперебойники жаль. А так-то разумная составляющая в вашем предложении есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 2:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены