Коллеги! Требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, магнитные пускатели - 2 шт, 2 нормально замкнутые кнопки, промежуточное реле с замедлением на отпадание типа РП-361 или РП35.
Оба ввода основные, т.е. при пропадании нагрузки на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе. Часть схемы готово, т.е собрана часть на магнитных пускателях(подробнее: при, проподании нагрузки на основном магнитном пускателе запитывается резервный магнитный пускатель и наоборат) Осталось только разобраться с задержкой времени, как её сделать незнаю может быть с помощью реле РП-18В-3РП-256 ценаРП18-9, РЭП37-221 |
|
|
23.12.2013, 7:14
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Основная причина задержки времени при работе схемы АВР заключается в следующем:
Для определения наличия напряжения используется реле напряжения. Там есть регулировка ниже какого уровня ему срабатывать. Либо все это есть в совокупности одного блока. При тяжелых КЗ посадка напряжения может составлять до 60%. Из-за работы селективности КЗ может быть и не отключено в течении секунды и более. После отключение поврежденного участка напряжение восстановится. Дак вот задержка нужна для предотвращения ложных срабатывания схем. |
|
|