![]() Компенсация реактивной мощности , для люм.ламп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Компенсация реактивной мощности , для люм.ламп |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2007 Пользователь №: 9166 ![]() |
Делаю световую вывеску на люм. лампах и электромагнитных дросселях Philips. Требование заказчика - установка конденсаторов для компенсации реактивной мощности. По рекомендации Philips, для 36Вт люм. ламп используется конденсатор на 9мкф250В и подключается параллельно двум дросселям. Т.е. на 2 лампы с дросселями идет 1 конденсатор.
В вывеске - 50 ламп. При включении обнаружил что дроссели греются очень сильно - не прикоснешься. Проверил без конденсатора - греются значительно меньше. Нагрев происходит постепенно в течение часа непрерывной работы. Почему такое может быть? По идее с конденсатором наоборот должны меньше греться... Я в ступоре... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Может вы зря переживаете.
На корпусе дросселей должна быть указана номинальная рабочая температура, например, 105 грд - потому и не прикоснёшся. Если по факту она не превышает указанную на корпусе - всё в порядке. Для верности можно померить ток потребления вывеской с подключенным и отключенным кондёром. В 1-м случае потребляемый ток должон быть раза в полтора - два меньше. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 23:53 |
|
![]() |