Господа электрики, покритикуйте схему. Имеем:
- вне квартиры в коридорном щитке 3P автомат Legrand C32, за ним счетчик; - после них до входа в щиток в квартире около 3х метров; - сеть, как вы поняли, 3-фазная План следующий: 1) Сразу на вводе в щиток будет стоять противопожарное УЗО 63А на 100 или 300мА; 2) Затем 3 реле однофазных напряжения Zubr D63t, - на каждую фазу; 3) Далее начинается самое интересное, см. таблицу во вложении. Вопросы, которые есть у меня: 1.Как я понимаю УЗО с током утечки 30мА защищать больше 20А реально ожидаемой нагрузки нельзя (при расчете по ПУЭ - 20*0,4 = 8мА *3 = 24 + утечка проводов)? 2.Нужны ли отдельные автоматы на свет? Только ради удобства или что-то еще?.. 3.Нужны ли отдельные автоматы + одно УЗО на теплые полы (2 санузла, кухня, прихожая - все вместе 18 м.кв.), или можно все под один диф как у меня указано (там можно диф С16А ставить, но у меня есть В25 и я думаю его переиспользовать)? 4.Два кондея в сумме дадут ток около 10А (это потребление, пусковые там большие). Кондеи подключены поводами напрямую, без розеток. Правильно ли я понимаю, что одного С16 + противопожарного вводного УЗО достаточно? Есть диф В25 IEK (тоже остался от изначальной схемы), как вариант думаю его поставить. 5.Противопожарное УЗО как я понимаю при такой ожидаемой нагрузке лучше 300 мА (100 может не хватить по току утечки)? Прошу советов и критики, но конструктивно и по существу! |
|
|
17.1.2014, 16:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. УЗО с током утечки 30мА может стоять на линии с автоматом 40А, 50А, 63А.....
2. Рекомендуется линии освещения отделять от других. Но не запрещены и совмещённые линии розетки + освещение. 3. Можно, как у Вас... только диф стоит поставить на 16А. 4. Можно и под одним автоматом 16А или диф 16/0,03 5. ИМХО. По барабану. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.1.2014, 17:02
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37618 |
3. Можно, как у Вас... только диф стоит поставить на 16А. 4. Можно и под одним автоматом 16А или диф 16/0,03 5. ИМХО. По барабану. Принято. 1. УЗО с током утечки 30мА может стоять на линии с автоматом 40А, 50А, 63А..... Согласен. Я руководствовался теорией. Не хочется, чтобы выбивало по пассивному току утечки. 2. Рекомендуется линии освещения отделять от других. Но не запрещены и совмещённые линии розетки + освещение. Интересная идея... Подумаю. Может правда свет завести вместе с розетками. Один минус - если выбьет УЗО по комнатной розетке - пропадет и свет... |
|
|