Господа электрики, покритикуйте схему. Имеем:
- вне квартиры в коридорном щитке 3P автомат Legrand C32, за ним счетчик;
- после них до входа в щиток в квартире около 3х метров;
- сеть, как вы поняли, 3-фазная

План следующий:
1) Сразу на вводе в щиток будет стоять противопожарное УЗО 63А на 100 или 300мА;
2) Затем 3 реле однофазных напряжения Zubr D63t, - на каждую фазу;
3) Далее начинается самое интересное, см. таблицу во вложении.

Вопросы, которые есть у меня:
1.Как я понимаю УЗО с током утечки 30мА защищать больше 20А реально ожидаемой нагрузки нельзя (при расчете по ПУЭ - 20*0,4 = 8мА *3 = 24 + утечка проводов)?
2.Нужны ли отдельные автоматы на свет? Только ради удобства или что-то еще?..
3.Нужны ли отдельные автоматы + одно УЗО на теплые полы (2 санузла, кухня, прихожая - все вместе 18 м.кв.), или можно все под один диф как у меня указано (там можно диф С16А ставить, но у меня есть В25 и я думаю его переиспользовать)?
4.Два кондея в сумме дадут ток около 10А (это потребление, пусковые там большие). Кондеи подключены поводами напрямую, без розеток. Правильно ли я понимаю, что одного С16 + противопожарного вводного УЗО достаточно? Есть диф В25 IEK (тоже остался от изначальной схемы), как вариант думаю его поставить.
5.Противопожарное УЗО как я понимаю при такой ожидаемой нагрузке лучше 300 мА (100 может не хватить по току утечки)?


Прошу советов и критики, но конструктивно и по существу! icon_smile.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 17.1.2014, 16:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. УЗО с током утечки 30мА может стоять на линии с автоматом 40А, 50А, 63А.....
2. Рекомендуется линии освещения отделять от других. Но не запрещены и совмещённые линии розетки + освещение.
3. Можно, как у Вас... только диф стоит поставить на 16А.
4. Можно и под одним автоматом 16А или диф 16/0,03
5. ИМХО. По барабану.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 17:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 15:44) *
3. Можно, как у Вас... только диф стоит поставить на 16А.
4. Можно и под одним автоматом 16А или диф 16/0,03
5. ИМХО. По барабану.


Принято.

Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 15:44) *
1. УЗО с током утечки 30мА может стоять на линии с автоматом 40А, 50А, 63А.....


Согласен. Я руководствовался теорией. Не хочется, чтобы выбивало по пассивному току утечки.

Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 15:44) *
2. Рекомендуется линии освещения отделять от других. Но не запрещены и совмещённые линии розетки + освещение.


Интересная идея... Подумаю. Может правда свет завести вместе с розетками. Один минус - если выбьет УЗО по комнатной розетке - пропадет и свет...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения