Покритикуйте схему щитка в квартире

_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 15:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Господа электрики, покритикуйте схему. Имеем:
- вне квартиры в коридорном щитке 3P автомат Legrand C32, за ним счетчик;
- после них до входа в щиток в квартире около 3х метров;
- сеть, как вы поняли, 3-фазная

План следующий:
1) Сразу на вводе в щиток будет стоять противопожарное УЗО 63А на 100 или 300мА;
2) Затем 3 реле однофазных напряжения Zubr D63t, - на каждую фазу;
3) Далее начинается самое интересное, см. таблицу во вложении.

Вопросы, которые есть у меня:
1.Как я понимаю УЗО с током утечки 30мА защищать больше 20А реально ожидаемой нагрузки нельзя (при расчете по ПУЭ - 20*0,4 = 8мА *3 = 24 + утечка проводов)?
2.Нужны ли отдельные автоматы на свет? Только ради удобства или что-то еще?..
3.Нужны ли отдельные автоматы + одно УЗО на теплые полы (2 санузла, кухня, прихожая - все вместе 18 м.кв.), или можно все под один диф как у меня указано (там можно диф С16А ставить, но у меня есть В25 и я думаю его переиспользовать)?
4.Два кондея в сумме дадут ток около 10А (это потребление, пусковые там большие). Кондеи подключены поводами напрямую, без розеток. Правильно ли я понимаю, что одного С16 + противопожарного вводного УЗО достаточно? Есть диф В25 IEK (тоже остался от изначальной схемы), как вариант думаю его поставить.
5.Противопожарное УЗО как я понимаю при такой ожидаемой нагрузке лучше 300 мА (100 может не хватить по току утечки)?


Прошу советов и критики, но конструктивно и по существу! icon_smile.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 17.1.2014, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
теперь все влазит в 36 модульный и еще 1 модуль свободен
Не влезет.
Забыли про нулевые шинки после УЗО, если групп после него более двух.

При такой схеме вообще не вижу необходимости засовывать автоматы освещения под УЗО. Оставьте самостоятельные автоматы С6 (кстати С10 более доступны, да и дешевле...) Вот тогда можно и вписаться в 36 модулей...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 19:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 18:02) *
Не влезет.
Забыли про нулевые шинки после УЗО, если групп после него более двух.

Должно влезть. Вот такой щиток планируется, там каждый ряд на два модуля расширяется выниманием затычки (вправо и влево на одно место).

Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 18:02) *
При такой схеме вообще не вижу необходимости засовывать автоматы освещения под УЗО. Оставьте самостоятельные автоматы С6 (кстати С10 более доступны, да и дешевле...) Вот тогда можно и вписаться в 36 модулей...

А противопожарка? Я ж от вводного общего УЗО отказываюсь при такой схеме. А то у меня провода без гофры icon_sad.gif под гипсокартоном спрятаны (не пинайте, сам знаю что плохо!), не хочется еще и без защиты УЗО их оставлять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 14:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены