подключение трехфазного счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение трехфазного счетчика |
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 19:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие? |
|
|
17.1.2014, 20:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме (когда от каждого ТТ до счетчика идет по два провода). Если концы обмоток ТТ соединяються непосредственно возле ТТ и заземлюються то тогда не нужна
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-2/ |
|
|
17.1.2014, 20:26
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10950 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме Я насчитал семь проводов: Если перемычек не будет, на катушки напряжения не придет напряжение, и счетчик будет считать на 1/3 (2/3, 3/3) меньше - в засимости от количества отсутствующих перемычек. У некоторых счетчиков на клеммнике она присутствет. ___ УУпс.. невнимательно прочитал тему. Между 3-6-9-10 соединение производится по требованиям ПУЭ - из требований безопасности. Цитата 1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты. Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 8:17 |
|