Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение трехфазного счетчика

Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 19:31
Сообщение #1





Гости






Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 20:12
Сообщение #2





Гости






Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.1.2014, 20:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Skvair @ 17.1.2014, 21:12) *
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.



Что значит роль? Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. В худшем случае взорвутся, в лучшем, будут гудеть как сволочи. В сети 380 без ТТ схема подключения без перемычки. С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. А с перемычкой можно обойтись одним 4-х жильным на все три ТТ. Экономия.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Skvair   подключение трехфазного счетчика   17.1.2014, 19:31
- - Shturman1   счетчик подключаете через трансформаторы тока?   17.1.2014, 19:50
- - Skvair   Да   17.1.2014, 19:52
- - Shturman1   перемычка нужна в случае если вы подключаете по де...   17.1.2014, 20:02
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:02) пере...   17.1.2014, 20:26
- - Skvair   Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой п...   17.1.2014, 20:12
|- - Viktor2004   Цитата(Skvair @ 17.1.2014, 21:12) Спасибо...   17.1.2014, 20:35
- - Shturman1   ЦитатаЯ насчитал семь: а вот здесь http://masterel...   17.1.2014, 20:40
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:40) Вот ...   17.1.2014, 20:54
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 17.1.2014, 21:54) Будут,...   17.1.2014, 21:53
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 17.1.2014, 20:53) Есл...   17.1.2014, 22:00
- - Skvair   Спасибо всем за ответы и потраченное время.Roman D...   17.1.2014, 21:00
- - Skvair   Видимо каждый о своих перемычках речь ведет   17.1.2014, 21:03
- - Shturman1   А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимо...   17.1.2014, 21:06
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 20:06) А бл...   17.1.2014, 21:16
- - Skvair   Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я и...   17.1.2014, 21:33
|- - Roman D   Цитата(Skvair @ 17.1.2014, 20:33) Вот ещё...   17.1.2014, 21:48
- - Skvair   Roman D ОГРОМНОЕ СПАСИБО.   17.1.2014, 22:04