подключение трехфазного счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение трехфазного счетчика |
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 19:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие? |
|
|
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 20:12
Сообщение
#2
|
Гости |
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.
|
|
|
17.1.2014, 20:35
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле. Что значит роль? Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. В худшем случае взорвутся, в лучшем, будут гудеть как сволочи. В сети 380 без ТТ схема подключения без перемычки. С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. А с перемычкой можно обойтись одним 4-х жильным на все три ТТ. Экономия. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 8:02 |
|