подключение трехфазного счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение трехфазного счетчика |
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 19:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие? |
|
|
17.1.2014, 20:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Я насчитал семь: а вот здесь http://masterelektric.ru/wp-content/upload...nyi-uchet-1.jpg Цитата С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика |
|
|
17.1.2014, 20:54
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Цитата Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. Будут, будут...
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|