Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение трехфазного счетчика

Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 19:31
Сообщение #1





Гости






Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 20:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Я насчитал семь:

а вот здесь
http://masterelektric.ru/wp-content/upload...nyi-uchet-1.jpg

Цитата
С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку.

Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2014, 20:54
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10951
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:40) *
Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика

Цитата
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.


Цитата
Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты.
Будут, будут... icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Skvair   подключение трехфазного счетчика   17.1.2014, 19:31
- - Shturman1   счетчик подключаете через трансформаторы тока?   17.1.2014, 19:50
- - Skvair   Да   17.1.2014, 19:52
- - Shturman1   перемычка нужна в случае если вы подключаете по де...   17.1.2014, 20:02
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:02) пере...   17.1.2014, 20:26
- - Skvair   Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой п...   17.1.2014, 20:12
|- - Viktor2004   Цитата(Skvair @ 17.1.2014, 21:12) Спасибо...   17.1.2014, 20:35
- - Shturman1   ЦитатаЯ насчитал семь: а вот здесь http://masterel...   17.1.2014, 20:40
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:40) Вот ...   17.1.2014, 20:54
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 17.1.2014, 21:54) Будут,...   17.1.2014, 21:53
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 17.1.2014, 20:53) Есл...   17.1.2014, 22:00
- - Skvair   Спасибо всем за ответы и потраченное время.Roman D...   17.1.2014, 21:00
- - Skvair   Видимо каждый о своих перемычках речь ведет   17.1.2014, 21:03
- - Shturman1   А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимо...   17.1.2014, 21:06
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 20:06) А бл...   17.1.2014, 21:16
- - Skvair   Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я и...   17.1.2014, 21:33
|- - Roman D   Цитата(Skvair @ 17.1.2014, 20:33) Вот ещё...   17.1.2014, 21:48
- - Skvair   Roman D ОГРОМНОЕ СПАСИБО.   17.1.2014, 22:04