Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Я насчитал семь: а вот здесь http://masterelektric.ru/wp-content/upload...nyi-uchet-1.jpg Цитата С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Цитата Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. Будут, будут... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Будут, будут... ![]() Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет. Стоп, стоп... Речь о какой схеме? Раз уж говорим о 10и-проводной, так её и будем рассматривать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |