![]() Помогите со схемой щитка в квартире. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите со схемой щитка в квартире. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2014 Пользователь №: 37664 ![]() |
Всем привет! Прошу помощи по электрике, надо щиток собирать вот не знаю чем именно его заполнять.
Вот мои линии: Свет: 1 линия: Кухня + балкон – 9 точек + 1 люстра 2 линия: Зал – 14 точек + 2 люстры 3 линия: Коридор + туалет/ванна – 11 точек 4 линия: Спальня – 14 точек Розетки: Кухня 1 линия: варочная панель + духовой шкаф 2 линия: холодильник 3 линия: посудомоечная /стиральная 4 линия: фартук 5 линия: доп. розетки на кухне и на балконе 6 линия: теплый пол Зал 7 линия: розетки левая сторона 8 линия: розетки правая сторона TV зона 9 линия: розетка для кондиционера Коридор 10 линия Туалет/ванна 11 линия Спальня 12 линия: розетки левая сторона 13 линия: розетки правая сторона TV зона И еще от всех стояков протянул заземления к щитку А да, щиток АВВ на 36 автоматов. Спасибо большое за помощь! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Свет разбить на пару линий
Розетки объединить в группы по функциональной и территориальной принадлежности с учётом ограничения мощности на групповой линии. На кухне отдельные линии под ВП и духовку, а также можно предусмотреть и под ПММ/СМ Лоджия - отдельная группа. Цитата И еще от всех стояков протянул заземления к щитку Это о чём речь?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 5:14 |
|
![]() |