Добрый день!
В ванную комнату для стиралки ставлю новую розетку. До старой далеко, подключал через переноску. Но не айс. Новую розетку решил поставить через АД63 (16А, 30мА). И старая и новая розетка будут запитываться из одной коробки, и из одной парц колодок. Вопрос: Можно ли к УЗО подклчить сразу два нагрузочных провода на обе розетки? Или от узо вывести на коробку и оттуда раздать? Или подключть к УЗО только новую розетку, а старая пусть запитывается напрямую из коробки как и раньше? |
|
|
20.1.2014, 23:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Убираёте нах*ен эту "землю"!!! В розетках и в распаечных ничего делать не надо - просто отсоединяете "земляной" провод от колодки в этажном щитке, изолируете конец провода, и пусть там остаётся до лучших времён (если дом до этих времён доживёт).
Хотя, даже в этом случае, когда раздел на рабочий и лже-защитный нули произведён до УЗО, а после него они не пересекаются - УЗО не должно выбивать. ЗЫ: лично мной, uvk2, в стебе и прочих гадостях, замечен не был. -------------------- |
|
|