Монтирую щит учета здания магазина заявленная мощность 40кВт.
Вопрос в следующем подойдет ли ПВ1 1х10мм.. или взять провод большего сечения? И если не сложно для справки максимально допустимый ток ПВ1 1х10мм? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Пойдет, у него допустимый длительный ток 80А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |