Срабатывание УЗО , Проблема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывание УЗО , Проблема |
Гость_Гость_Николай_*_* |
16.8.2007, 21:15
Сообщение
#1
|
Гости |
С проблемой столкнулся первый раз
после 15-20 минут работы под нагрузкой (~ на 2 ампера) срабатывает УЗО какие могут быть причины в квартире новая проводка, штукатурка делалась на готовую проводку заранее спасибо. |
|
|
22.8.2007, 7:38
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
На корпус утечка, а корпус то не заземлен, а занулен, тем же нулем. Вот почему я и уточнил, что схема двухпроводная.
|
|
|
22.8.2007, 8:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На корпус утечка, а корпус то не заземлен, а занулен, тем же нулем. Вот почему я и уточнил, что схема двухпроводная. Первое. Из того, что Вы указали на двухпроводную сеть, не следует вывод о подключении куда либо контакта РЕ розетки.Второе. Попробуйте свериться с рекомендациями СП31-110-2003 при выборе параметров УЗО: А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 18:14 |
|