С проблемой столкнулся первый раз
после 15-20 минут работы под нагрузкой (~ на 2 ампера) срабатывает УЗО какие могут быть причины в квартире новая проводка, штукатурка делалась на готовую проводку заранее спасибо. |
|
|
22.8.2007, 10:21
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
На руборде про локализацию ничего не видел , ну не в этом суть.
Как Вам уже известно, изоляцию мы измерили, достаточно приличная изоляция (для старой проводки тем более) 8 МоМ, следовательно на изоляцию проводки грешить не стоит. Пробовали отключать компьютеры, потом по одному всключали, держит, но спустя некоторое время снова выбивает, т.е. я так понимаю, что утечка суммируется. Опять же обратимся к руборду Цитата УЗО стоит одно на все кабинеты. Посчитал, да действительно, УЗО слабовато по току отсчеки. Цитата:7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. оффтоп если возможно, то как настроить сей форум, чтобы окно ответа было на странице форума или с Вашего позволения перенесем диалог на руборд? а то не совсем удобно. Цитата Из того, что Вы указали на двухпроводную сеть, не следует вывод о подключении куда либо контакта РЕ розетки. З/к розетки не подключен, значит на нем цепь утечки и закончилась, так? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 23:21 |
|