составляю протоколл электроизмерений, столкнулся с "фаза-ноль", весь дом оборудован АБ-25м, не знаю что писать в протоколле (в интернете время-токовую не нашел), уперся как баран на ворота, автомат имеет только тепловой расцепитель, тогда где взять его время-токовую, чтоб убедится, что при расчетном токе КЗ время срабатывания меньше 0,4с?
Ну хоть кто нибудь скажите при каком токе он сработает меньше чем за 0,4с Сообщение отредактировал padre.vl - 12.11.2010, 8:29 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Все что после счетчика это собственность квартиросъемщика и он несет ответственность. В жилом фонде далее этажных щитов лаборатории не ходят.
![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Все что после счетчика это собственность квартиросъемщика и он несет ответственность. В жилом фонде далее этажных щитов лаборатории не ходят. ![]() Да какая разница, чья это собственность и кто за что отвечает. Когда загорается квартира в многоквартирном доме что, страдает (а иногда и гибнут) один виновник? И что, если человеку (собственнику квартиры) популярно обьяснили что и для чего делается, он будет сильно возражать провести замеры? А как проверяется в квартирах с газовыми плитами работа вытяжной вентиляции, газового оборудования? Да и измерить петлю проще подключив прибор в розетку, чем цепляться к автомату. Здесь на форуме частенько звучит, что дальше счётчика за состояние электропроводки отвечает владелец, и он вправе у себя делать что хочет: и пределки не по ПУЭ и эксплатировать электрооборудование не по ПТЭЭП. Конечно все этих правил знать не могут и не должны, но когда советуют делать не по Правилам, а как "удобнее" или "проще", что тут можно сказать? Ну и цитата из ПТЭЭП: "Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания. У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |