![]() АБ-25м характеристики , время-токовая характеристика АБ-25м |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АБ-25м характеристики , время-токовая характеристика АБ-25м |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20189 ![]() |
составляю протоколл электроизмерений, столкнулся с "фаза-ноль", весь дом оборудован АБ-25м, не знаю что писать в протоколле (в интернете время-токовую не нашел), уперся как баран на ворота, автомат имеет только тепловой расцепитель, тогда где взять его время-токовую, чтоб убедится, что при расчетном токе КЗ время срабатывания меньше 0,4с?
Ну хоть кто нибудь скажите при каком токе он сработает меньше чем за 0,4с Сообщение отредактировал padre.vl - 12.11.2010, 8:29 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Достаточно два, один на 5 этаже проверим соответствие аппаратов защиты установленных в ВРУ (для стояков) и один замер в дальней квартире проверим соответствие аппаратов защиты каб. линии до квартиры, при условии однотипных аппаратов защиты во всех квартирах. Но никто последнее не делает в обжитых домах, только при вводе нового жилья сиё действие бывает если заказчик не жлоб..
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 22:48 |
|
![]() |