Обратная трансформация , Испытание ТМ 10/04 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обратная трансформация , Испытание ТМ 10/04 |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.2.2014, 16:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.
|
|
|
5.2.2014, 16:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Присоединяюсь к с2н5он.
Если обмотку не перематывали, положение ПБВ осталось тем же (да и не сильно оно повлияет на испытания) и раньше на уровне 0,4кВ напряжение было в норме - и сейчас ничего не измениться. Подадите на низкую сторону 380 (400) В и будет на высокой 10 кВ. Цитата В физике не силён Зато отчаянности Вам не занимать. Так понимаю найти электрика нет возможности, т.к он Цитата за сотню километров Хотя это и не много. Если есть возможность - привезите/вызовите специалиста. Таак, теперь изменились условия Цитата То есть,думаете,можно его так подключить?В гараже кроме старого мегомметра ничего нет,как и таблички на трансе.) Не нужно включать "так". Да и не должны Вам позволить подключить его к 10 кВ. Пригласите электролабораторию, проведут полноценные испытания и выдадут технический отчет об этом. Скорее всего Вам все равно без него не обойтись. |
|
|