Специалисты по заземлению, помогите..... , что значит независимое заземление?

Dimich-krutan
сообщение 6.2.2014, 16:36
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



По проекту выставили требование обеспечить 2 контура независимого заземления технологического оборудования 1- на 2 Ом для всего металлического, 2-й на 1Ом для датчиков и приборов КИП.
Поскольку грунт - Суглинок получается огромное кол-во длинющих заземлителей 48 шт по 6м для площадки 36х12 м для обеспечения 1Ом.
и ещё 1 контур в 2 раза меньше для 2Ом.
Вопрос: для чего требуется раздельные контура? почему их нельзя объединять? чем это черевато? почему нельзя сделать 1 контур на 1 Ом-?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimich-krutan
сообщение 6.2.2014, 17:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Это нас просят расчитать и сделать проект такого заземления, мне просто непонятно почему контура нельзя объединять? а кол-во и для на заземлителей расчитана исходя из сопротивления грунта 100Ом, по факту естественно меньше может получиться, но мы руководствуемся нормативной документацией по расчету заземления, по расчетам так получается. т.е. раздельный контур для того чтобы на датчики ничего не прилетело (молния, К.З.) как я понимаю- это получается 2 контура, можно ли эти контура 1 внутри другого разместить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 12:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены