![]() Специалисты по заземлению, помогите..... , что значит независимое заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Специалисты по заземлению, помогите..... , что значит независимое заземление? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
По проекту выставили требование обеспечить 2 контура независимого заземления технологического оборудования 1- на 2 Ом для всего металлического, 2-й на 1Ом для датчиков и приборов КИП.
Поскольку грунт - Суглинок получается огромное кол-во длинющих заземлителей 48 шт по 6м для площадки 36х12 м для обеспечения 1Ом. и ещё 1 контур в 2 раза меньше для 2Ом. Вопрос: для чего требуется раздельные контура? почему их нельзя объединять? чем это черевато? почему нельзя сделать 1 контур на 1 Ом-? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dimich-krutan) мне просто непонятно почему контура нельзя объединять? А что тут может быть непонятного?: Цитата(ez81) ....чтобы не сказывалось влияние з\у на работу того самого оборудования. Цитата т.е. раздельный контур для того чтобы на датчики ничего не прилетело (молния, К.З.) как я понимаю- это получается 2 контура Тут не всё так просто и однозначно и даже некоторые документы входят в противоречие к общим правилам и требованиям.С точки зрения безопасности (в т.ч. и молнии), то контура нужно соединять между собой, а с точки зрения требований по надёжности (верности работы) и минимизации помех в связи с этим, то контура нужно иметь раздельные и чем дальше будут друг от друга, тем лучше (есть где-то норматив на какои минимальном расстоянии). Цитата ....можно ли эти контура 1 внутри другого разместить? Вначале исходите из тех.задания, где должно быть отражено всё, и в т.ч. какого плана оборудование, требования для его правильной работы и так далее...Вот потом и принимается решение о системе заземления, кол-ва контуров, расположение и всё остальное.... PS: Проконсультируйся у "Олега". У него много всякой информации по проектированию, да и наверное уже и практика не малая. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |