Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Специалисты по заземлению, помогите..... , что значит независимое заземление?

Dimich-krutan
сообщение 6.2.2014, 16:36
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



По проекту выставили требование обеспечить 2 контура независимого заземления технологического оборудования 1- на 2 Ом для всего металлического, 2-й на 1Ом для датчиков и приборов КИП.
Поскольку грунт - Суглинок получается огромное кол-во длинющих заземлителей 48 шт по 6м для площадки 36х12 м для обеспечения 1Ом.
и ещё 1 контур в 2 раза меньше для 2Ом.
Вопрос: для чего требуется раздельные контура? почему их нельзя объединять? чем это черевато? почему нельзя сделать 1 контур на 1 Ом-?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 6.2.2014, 17:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Dimich-krutan)
мне просто непонятно почему контура нельзя объединять?
А что тут может быть непонятного?:
Цитата(ez81)
....чтобы не сказывалось влияние з\у на работу того самого оборудования.
Цитата
т.е. раздельный контур для того чтобы на датчики ничего не прилетело (молния, К.З.) как я понимаю- это получается 2 контура
Тут не всё так просто и однозначно и даже некоторые документы входят в противоречие к общим правилам и требованиям.
С точки зрения безопасности (в т.ч. и молнии), то контура нужно соединять между собой, а с точки зрения требований по надёжности (верности работы) и минимизации помех в связи с этим, то контура нужно иметь раздельные и чем дальше будут друг от друга, тем лучше (есть где-то норматив на какои минимальном расстоянии).
Цитата
....можно ли эти контура 1 внутри другого разместить?
Вначале исходите из тех.задания, где должно быть отражено всё, и в т.ч. какого плана оборудование, требования для его правильной работы и так далее...
Вот потом и принимается решение о системе заземления, кол-ва контуров, расположение и всё остальное....

PS: Проконсультируйся у "Олега". У него много всякой информации по проектированию, да и наверное уже и практика не малая.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы