Обратная трансформация , Испытание ТМ 10/04 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обратная трансформация , Испытание ТМ 10/04 |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.2.2014, 16:09
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.
|
|
|
6.2.2014, 18:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Если с головой дружить, то все нормально будет. Я перед новым годом так транс проверял, тоже после ремонта. И отписывался здесь. Предварительно изоляцию мегаомметром и активное сопротивление обмоток измерьте. В процессе проверки за токами НН следите и за температурой, и все норм будет. Ну и безопасность конечно надо предусмотреть: выводы ВН оградить, плакаты, посторонних чтоб не было...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.2.2014, 18:49 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|