В виде эксперимента замеряли коэффициент трансформации на некоем однофазном повышающем трансформаторе. На НН - ЛАТРом, на ВН - статическим вольтметром.
Короче, разница Ктр на 5 и на 30 кВ - минус 1%. Кто-то может прокомментировать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.2.2014, 4:11
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Коэффициент трансформации абсолютно не зависит от напряжения. Как можно померять напряжение на НН ЛАТРом?
5 и 30 кВ - соответственно начало и середина шкалы киловольтметра, вот и погрешность, измерения макимально точные на второй половине шкалы. Да и вряд ли у Вас киловольтметр точнее 1,0 (поверен ли он?) |
|
|
7.2.2014, 7:22
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
. Как можно померять напряжение на НН ЛАТРом? Латром регулировалось, вольтметром замерялось. ) Выход замерялся статическим киловольтметром на разных пределах. Через 5 кВ. Коэффициент (вычисленный) снижался линейно. С другой стороны: транс от испытательной установки класса 3 - и хрен с ней... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|