По проекту выставили требование обеспечить 2 контура независимого заземления технологического оборудования 1- на 2 Ом для всего металлического, 2-й на 1Ом для датчиков и приборов КИП.
Поскольку грунт - Суглинок получается огромное кол-во длинющих заземлителей 48 шт по 6м для площадки 36х12 м для обеспечения 1Ом. и ещё 1 контур в 2 раза меньше для 2Ом. Вопрос: для чего требуется раздельные контура? почему их нельзя объединять? чем это черевато? почему нельзя сделать 1 контур на 1 Ом-? |
|
|
7.2.2014, 9:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
При такой площади 12*36 должно быть всего -21 штырь по 6 метров. Недавно проводил измерения заземляющего устройства штырь ф40мм L-3м-48 штук по периметру здания 473м, итог измеренное в мерзлом грунте -0,68 ом без сезонного коэф-та .Прибор MI3102H (электроды измерительные по 20см)
Сообщение отредактировал ez81 - 7.2.2014, 12:49 -------------------- |
|
|