Доброго всем времени суток! Подскажите как более корректно расчитать нагрузку на вводе гостиницы?
Отдельно по потребителям или по кВт/место =0,36 кВт?
И еще при расчете по кВт/место сюда что входит? только нагрузка номеров или нагрузка всех помещений?


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 24.8.2007, 16:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Во-первых из СП31-110-2003
"4 ВЗАМЕН ВСН 59-88"
Во-вторых, там всё, кроме
"Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т. п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок."


--------------------