Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение преобразователя интерфейсов к модему MC52i

Гость_Гость_Harry_Topor_*_*
сообщение 18.2.2014, 14:04
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Собираем панель АСКУЭ с двумя счетчиками Меркурий 230 (RS 485) . Оба счетчика подключили к преобразователю интерфейсов ПРТ-3 (RS 485) на контакты 1,2,8,9 (контакты счетчика 24,19,18 и 23 соотв.). Возникла проблема с подключением модема MC52i-485 Через какие контакты преобразователя ПРТ-3 необходимо передавать информацию на контакты модема MC52i-485. По идеи необходимо соединить контакты ПРТ-3 (1,2) с контактами модема (А+,В-). Но не уверен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 19.2.2014, 13:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вам 8-9 подсоединять не надо , Ваш счётчик имеет своё питание интерфейса.
И что тут не понятно? В паспорте всё описанно , вот тут 00001.pdf описан правильный вариант распиновки модем-преобразователь
со стороны штекера модема надо закоротить 4-6-7, а дальше один в один (2-2 , 3-3 , 5-5) .

Всё просто

Кстати, модем должен быть подготовлен , то есть запрограммирован на автономную работу с преобразователями


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 7:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены