![]() Подключение преобразователя интерфейсов к модему MC52i |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение преобразователя интерфейсов к модему MC52i |
Гость_Гость_Harry_Topor_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Собираем панель АСКУЭ с двумя счетчиками Меркурий 230 (RS 485) . Оба счетчика подключили к преобразователю интерфейсов ПРТ-3 (RS 485) на контакты 1,2,8,9 (контакты счетчика 24,19,18 и 23 соотв.). Возникла проблема с подключением модема MC52i-485 Через какие контакты преобразователя ПРТ-3 необходимо передавать информацию на контакты модема MC52i-485. По идеи необходимо соединить контакты ПРТ-3 (1,2) с контактами модема (А+,В-). Но не уверен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вам 8-9 подсоединять не надо , Ваш счётчик имеет своё питание интерфейса.
И что тут не понятно? В паспорте всё описанно , вот тут 00001.pdf описан правильный вариант распиновки модем-преобразователь со стороны штекера модема надо закоротить 4-6-7, а дальше один в один (2-2 , 3-3 , 5-5) . Всё просто Кстати, модем должен быть подготовлен , то есть запрограммирован на автономную работу с преобразователями -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |