Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение преобразователя интерфейсов к модему MC52i

Гость_Гость_Harry_Topor_*_*
сообщение 18.2.2014, 14:04
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Собираем панель АСКУЭ с двумя счетчиками Меркурий 230 (RS 485) . Оба счетчика подключили к преобразователю интерфейсов ПРТ-3 (RS 485) на контакты 1,2,8,9 (контакты счетчика 24,19,18 и 23 соотв.). Возникла проблема с подключением модема MC52i-485 Через какие контакты преобразователя ПРТ-3 необходимо передавать информацию на контакты модема MC52i-485. По идеи необходимо соединить контакты ПРТ-3 (1,2) с контактами модема (А+,В-). Но не уверен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 19.2.2014, 22:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я вот не понимаю, что Вам не понятно?
Вот ссылка на паспорт Вашего модема Модем
к счётчику подключаете 4 и 5 контакты самого модема на Меркурий.

Теперь вопрос к Вам , зачем нужен ПРТ-3 (RS 485)??.Данный адаптер у Вас уже вмонтирован в gsm модем

Ваш модем является универсальным, схема должна выглядеть вот так
gsm модем ms52----счётчик

для остальных gsm модем ---конвентер 232-485 ---- счётчик


--------------------