ТТ по 10 кВ

Гость_Гость_Гена_*_*
сообщение 20.2.2014, 11:48
Сообщение #1





Гости






Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 20.2.2014, 19:31
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11016
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Гена_* @ 20.2.2014, 10:48) *
Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С

Не совсем так; минус геометрическая сумма токов А и С. Если бы сгорела одна из измерительных обмоток, в фазе В был бы ток, равный току в оставшейся фазе.

Для начала замерьте ток на счетчике клещами.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 2:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены