![]() ТТ по 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ТТ по 10 кВ |
Гость_Гость_Гена_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+- При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются. При нормальном раскладе , он просто двойной. Схема "восьмёрки" очень хорошо показывает одинаковый ли , коэффициент ТТ фаз А и С. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 2:12 |
|
![]() |