Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТТ по 10 кВ

Гость_Гость_Гена_*_*
сообщение 20.2.2014, 11:48
Сообщение #1





Гости






Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
РоманК
сообщение 21.2.2014, 21:32
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.2.2014, 22:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 21.2.2014, 20:32) *
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-


При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются.
При нормальном раскладе , он просто двойной.
Схема "восьмёрки" очень хорошо показывает одинаковый ли , коэффициент ТТ фаз А и С.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.2.2014, 23:21
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11016
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 21.2.2014, 21:54) *
При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются.

Что такое "восьмёрка" в узлах учёта и почему токи суммируются?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы