АВР на вводе , Аварийное и эвак. освещение

Олега
сообщение 30.8.2007, 16:26
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17550
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Поставил АВР на вводе
Что еще необходимо для обеспечения "аварийности-эвакуационности"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 31.8.2007, 8:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17550
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну да, тащить все таки отдельные группы, или просто в эвак.светильниках поставить аккумуляторные бесперебойники, при которых разрешается запитываться от сети любого вида? (да+АВР на вводе)

Еще возник вопросик: чем руководствоваться при выборе схемы для второй категории - когда можно грузить в рабочке один ввод ( один переключающий рубильник ), а когда надо ставить два рубильника и ставить две распред панели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 31.8.2007, 11:12
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Цитата
Ну да, тащить все таки отдельные группы, или просто в эвак.светильниках поставить аккумуляторные бесперебойники, при которых разрешается запитываться от сети любого вида? (да+АВР на вводе)


Разрешается делать как отдельные группы, так и аккумуляторы на светильниках. Последнее время чаще применяю аккумуляторы.

СНиП 23-05-95
7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.

Цитата
Еще возник вопросик: чем руководствоваться при выборе схемы для второй категории - когда можно грузить в рабочке один ввод ( один переключающий рубильник ), а когда надо ставить два рубильника и ставить две распред панели?


Четких указаний нигде не встречал, но сбытовые компании обычно требуют чтобы нагрузка была распределена равномерно по вводам.
Все зависит от мощности установки. Никто не заставит ставить две распред. панели на нагрузку 20 кВА icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы