АВР на вводе , Аварийное и эвак. освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР на вводе , Аварийное и эвак. освещение |
30.8.2007, 16:26
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17550 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поставил АВР на вводе
Что еще необходимо для обеспечения "аварийности-эвакуационности"? |
|
|
31.8.2007, 13:30
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Аккумуляторы это и есть независимое питание. Все надзорные органы пропускают.
Цитата А конкретная цифра - 104 кВа , автоматик 160А ? Такую нагрузку обычно и по одному, и по двум вводам пропускают. Я бы по двум сделал. Потери в рабочем режиме поменьше. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 16:56 |
|