1-полюсный или 2-полюсный автомат?

Гость_est412_*
сообщение 31.8.2007, 9:29
Сообщение #1





Гости






Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, в каком случае нужно использовать 2-полюсные, а в каком 1-полюсные автоматы для подключения 1-фазной нагрузки (допустим, серверный шкаф с оборудованием)?
Система заземления TN-S.
Каковы формальные критерии выбора решения?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NickEl
сообщение 31.8.2007, 16:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2P или 1P+N рекомендуют применять для подключения однофазного стационарного электрооборудования , не имеющего разъёмного соединения с питающей сетью (вилка-розетка например) , подобные рекомендации относяться и к вводному автомату в квартиру (до счётчика) icon_smile.gif
по личному опыту потенциал рабочей нейтрали часто далёк от нуля , поэтому советовал бы серверный шкаф подключить через 2P или 1P+N , хотя бы для спокойствия при регламентных работах на обесточенном оборудовании icon_smile.gif


--------------------