Только не смейтесь)))) Я пока чайник icon_eek.gif
Какое максимальное число линий можно повесить на одну распределительную панель?


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 31.8.2007, 16:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17550
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Только не смейтесь"

Если распредпанель немеряных размеров и апаратов в ней не густо, дальше читать не обязательно.


Если панель не велика, то теплообмен с окружающей средой может быть затруднен. Приличные производители в своих каталогах кроме номинального и максимального тока указывают максимальную рассеиваемую мощность щитов конкретных типов. Они же (приличные) в каталогах оборудования указывают мощность рассеиваемую каждым аппаратом. С помощью кукулятора вычисляем кол-во. А вот тут и "Число линий обычно равно количеству защитно-коммутационной аппаратуры". Все простенько.