Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
8.6.2012, 22:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27855 |
В одной методике говорится:
1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению В другой: 2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем. Какой вариант правильный? И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять? |
|
|
Гость_kcav_* |
12.3.2014, 13:03
Сообщение
#2
|
Гости |
Подскажите, испытываем ТМГ 1250 кВА, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток все в норме
Пытаемся подать повышенное напряжение промышленной частоты (на ВН, НН и бак заземлены) установкой СКАТ-70, не можем даже 10 кВ подать по утечке отключается (утечка у прибора органичена на 36 мА). В чем может быть причина. Кто-то говорит попробуй выпрямленным испытать (но в нормах написано пытать частотой 50 Гц) |
|
|