![]() Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 38526 ![]() |
Здравствуйте!
Государство в "Нормативах энергопотребления" регламентировало для пылеугольной ТЭЦ максимальную нагрузку собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности, равной 8-14%. но ТЭЦ ведь вырабатывает тепло и и имеет затраты электроэнергии на это. При холодных зимах они могут быть существенны. Скажите, корректнее все же относить затраты С.Н на выработку э/э к установленной мощности, без учета затрат С.Н на выработку тепла? Либо С.Н на э/э и т/э относить к валовой установленной мощности, на э/э+на т/э? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
верно рассуждаете, ибо в тарифе при превышении норматива, Вам могут эти расходы не заложить и они пойдут на убытки
тем более при проведении например аудита может быть замечание, что расходы на выработку ЭЭ Вы относите на выработку ТЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 1:15 |
|
![]() |