Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Клемма PE

Гость_Viktor2004__*
сообщение 5.6.2006, 19:02
Сообщение #1





Гости






Братья электрики!
Подскажите пожалуйста.
В электрощите имеются на клеммнике клеммы PE, которые по своей конструкции имеют контакт с DIN-рейкой. DIN-рейки естественно имеют надежный контакт с корпусом щита. Щит естественно заземлен. Достаточно ли этого?
К клеммнику подключены потребители, земляной провод на PE-клемму. Есть ли необходимость устанавливать дополнительно перемычки с PE-клеммы на шину заземления в щите или достаточно заземления через корпус клеммы, затем DIN-рейку и на PE-клемму вводного кабеля? Этих клемм несколько сотен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
leo_rus21
сообщение 7.3.2014, 13:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 36824



В отличии от всяких флудерастов, я кажется нашел толковый документ.

ГОСТ Р 50030.7.2-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников
п. 7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников
Монтажные рейки могут применяться в качестве токопроводяших шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают указанных в приложении А.
В приложении А приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек.
Шины для стальных защитных проводников не разрешены к применению в качестве проводников PEN.

Получается что шлейфить клеммы на одной дин рейке (кидать на каждую отдельный проводник) не обязательно, самая чахлая стальная река по из указанных в приложении А все равно что медный провод сечением 10 мм кв.
по ПУЭ (выдерживает 80А).

Поправил исходное сообщение чтоб было понятнее.

Буду рад, если эта информация так же кому то поможет.

Сообщение отредактировал leo_rus21 - 11.3.2014, 8:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.3.2014, 0:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(leo_rus21 @ 7.3.2014, 15:22) *
В отличии от всяких флудерастов, я кажется нашел толковый документ.



Вот спасибо огромное. Где Вы были 8 лет назад, когда я только задавал этот вопрос?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Viktor2004_   Клемма PE   5.6.2006, 19:02
- - gomed12   Viktor2004_ добрый день! Должен огорчить тебя. По...   5.6.2006, 19:54
- - Viktor2004_   Большое спасибо. Так и предполагал, но надежда был...   5.6.2006, 20:04
- - f389   Re: Клемма PE   5.6.2006, 20:57
- - Влад   Клемма PE   6.6.2006, 0:27
- - Viktor2004_   Здравствуйте все! Гостем я стал потому что на ново...   6.6.2006, 7:40
- - Влад   Клемма PE   7.6.2006, 2:09
- - Viktor2004   Спасибо за ответы, господа. Тогда вопрос такой. А ...   12.6.2006, 21:48
- - Dikij   Viktor2004 а откуда у Вас такая уверенность что эт...   12.6.2006, 22:59
- - Viktor2004_   4-ярусная пружинная клемма для электродвигателя, с...   13.6.2006, 16:57
- - Andre   Re: Клемма PE   13.6.2006, 21:45
- - Влад   Клемма PE   14.6.2006, 0:23
- - Dikij   Влад, а кто сказал что устройства не имеют защитно...   16.6.2006, 14:12
- - Влад   Клемма PE   18.6.2006, 1:30
- - TN-C-S   Re: Клемма PE   18.6.2006, 6:29
- - Pavel2   Подобные клеммы применяем в конструкции своих шкаф...   18.6.2006, 16:02
- - leo_rus21   Вопрос был: достаточно заземления клеммника PE чер...   9.12.2013, 9:57
- - Viktor2004   Скажу сразу что для меня этот вопрос уже не актуал...   12.12.2013, 5:41
- - Гость_Дмитрий_*   вОТ ТУТ ВЫ И НАЙДЕТЕ ОТВЕТ ********   21.2.2014, 11:30
|- - Viktor2004   Я там не нашел ответа. Процитируйте его сюда пожал...   28.2.2014, 23:39
- - Костян челябинский   Вот самый главный ответ оттуда..   1.3.2014, 6:20
- - leo_rus21   В отличии от всяких флудерастов, я кажется нашел т...   7.3.2014, 13:22
|- - Viktor2004   Цитата(leo_rus21 @ 7.3.2014, 15:22) В отл...   17.3.2014, 0:28
- - с2н5он   Меня терзают смутные сомнения, не произошла ли под...   7.3.2014, 15:37