Электрокотел в щитовой , Электроотопление производственного здания

КаТюша
сообщение 3.9.2007, 13:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Подскажите можно ли в производственное здание запроектировать электрокотел, который поставить в щитовой . Размер щитовой 5*5*4,7м. В щитовой находятся четыре навесных щитка габаритами 395*310*120. Высота установки 1,5м от уровня пола. Больше в щитовой ничего нет. Подскажите мне стоит или нет? Просто поставить не куда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 3.9.2007, 14:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Есть в ПУЭ такой пункт:
4.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку.
Правда это относится к РУ выше 1кВ. Но думаю в каком-нибудь НД есть такие требования и к РУ-0,4 кВ. В любом случае ставить котел в щитовой не следует т.к. Вы не сможете избежать резьбовых соединений.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 22:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены