Здравствуйте.

Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
REYNOR
сообщение 19.3.2014, 11:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 38623



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.3.2014, 12:44) *
Здравствуйте.

Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер?

Первое, что пришло на ум - кто-то ворует электроэнергию и подключил в качестве нейтрали батарею.
Отключите стояк подъезда, проверьте наличие тока, потом отключайте квартирные автоматы, проверяйте после каждой. Так локализуете от кого течет. Естественно, это ваш электрик должен делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.3.2014, 11:51
Сообщение #3





Гости






Цитата(REYNOR @ 19.3.2014, 11:36) *
Первое, что пришло на ум - кто-то ворует электроэнергию и подключил в качестве нейтрали батарею.
Отключите стояк подъезда, проверьте наличие тока, потом отключайте квартирные автоматы, проверяйте после каждой. Так локализуете от кого течет. Естественно, это ваш электрик должен делать.


Электрики впятером пытались: отключали по этажам. Ток пропадает если только отключить сразу два подъезда, если по одному, то ток остается. На батарее сейчас тока нет, но на арматуре остался. Напряжение при соединении арматуры и ноля из розетки - 0 вольт. Что это такое может быть? Местные электрики с ответом затрудняются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 12:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены