Ток на арматуре перекрытия

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.3.2014, 8:44
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.

Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 19.3.2014, 12:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет.

ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 19.3.2014, 13:35
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(haramamburu @ 19.3.2014, 12:30) *
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет.


А может даже и не стояковый, а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру, нолик на вводе в его квартиру отгорел или посыпался, в итоге ток там где не надо по всему дому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 12:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены